Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
В общем, посмотрев на таблицы
https://home-garden.org/forum/index.php?topic=26.msg110#msg110
https://home-garden.org/forum/index.php?topic=9.msg111#msg111
я задумался, начал считать и вот, что у меня получилось.
При 11 титаната, 8 лифера и уставкках 25 / 28 В лифер будет циклироваться на 79% от 11 до 90% SOC. При этом 11 банок титаната будут циклироваться на 60% от 27% до 89%. Пожалуй, приемлемо. Хотя роль 30Ач титаната, циклируемого на 60%, весьма сомнительна в системе с лифером 200Ач. Он добавит всего 11% к энергоемкости аккумуляторов. При среднем напряжении 26,4В лифер даст 200*0,79*26*4=4171Втч, а литий-титанат 30*0,6*26,4=475Втч.
2
Таблица соотношения уровня заряженности и напряжения.
SOC (%)   Uз (V)   Uр (V)
02.7342.5
53.1872.996
103.293.115
153.3003.151
203.3203.171
253.3413.192
303.3563.207
353.3723.217
403.3773.228
453.3823.243
503.3823.248
553.3873.254
603.3933.259
653.3983.264
703.4033.264
753.4133.269
803.4233.274
853.4443.284
903.4953.300
953.6863.305
1003.7003.423
3
Аккумуляторы / Литий-титанатные аккумуляторы Li4Ti5O12
« Последний ответ от Александр 11 Декабрь 2018, 13:21:52 »
В сентябре 2017г. купил 12 цилиндров литий-титаната по 30 Ач.
2 из них пришли с нулевым напряжением и это меня расстроило.
Тогда же по получении я прогнал все аккумуляторы на своем стенде.
Разброс емкости оказался небольшим, порядка 2 Ач, а емкость близка к заявленной, в среднем 28 Ач.
Следует заметить, что заряжались они в режиме CC 40А до упора в планку 2,8В. Вполне возможно, что при 15А и наличии стадии CV емкость оказалась бы номинальной или даже более.

После проверки аккумуляторы были полностью заряжены (рекомендуется полузаряженные хранить) и сложены на хранение в комнате. Пролежали они до настоящего времени.
Промер после хранения показал незначительный разброс напряжения на 10 аккумуляторах, среднее значение 2,22В. На 2х напряжение было 1,9 и 0,85В. Плохо, но все равно не 0 и это за год хранения.

Собрался вводить эти аккумуляторы в эксплуатацию и вспомнил о логах проверки из которых можно получить данные о соотношении степени заряженности (SOC) и напряжения.
Привожу данные здесь, дабы самому не потерять и другим может пригодиться.
Значения приведены для зарядного тока 40А (1,33С) и разрядного тока 30А (1С).
SOC (%)   Uз (V)   Uр (V)
02.0281.600
52.1721.980
102.1882.047
152.1982.075
202.2142.095
252.2242.111
302.2341.123
352.2452.136
402.2552.147
452.2702.162
502.2862.172
552.3012.188
602.3222.208
652.3472.229
702.3732.255
752.4042.286
802.4352.320
852.4762.358
902.5232.399
952.6722.456
1002.8002.631
4
Прошлой ночью одна из SAFTовских сборок никель-кадмия разбудила диким свистом вырывающегося из клапана аэрозоля электролита. По неизвестным причинам произошел терморазгон. Вся батарея нагрелась до температуры порядка 50оС, была срочным порядком отключена и выволочена на морозец остывать. Промер показал банку с нулевым напряжением. Никто не пострадал, хотя неприятный запах в туалете (не тот, который там случается при использовании по назначению) не взирая на вентиляцию доставала еще пол дня. Если не считать запаха, на некоторое время упала концентрация СО2 в помещении. Иных неприятностей данное событие не принесло, разве что помешало выспаться.
С одной стороны можно сказать, что при другом констркутиве проблемы могли бы быть куда интереснее, а с другой ламельные вообще не умеют "разгоняться". Ну и беспечность владельца - батарея имеет аж 2 датчика температуры, которые не были задействованы.
В общем, спи спокойно дорогой друг. Впрочем, похоже на то, что 19 аккумуляторов остались в рабочем состоянии, пока не производил демонтажа.
Условия, при которых произошло событие.
В общем эксплуатация с буферным напряжением 28В, периодическими подъемами до 30В (солнце) и редкими разрядами до 20В (отключение ЭЭ).
Конкретно в момент события находились под буферным напряжением 28В.
5
Аккумуляторы / Re: Соединение 40 шт нк-125
« Последний ответ от Александр 05 Декабрь 2018, 17:59:57 »
Что-то не пришло уведомление о новом сообщении :(
Думаю, что 4P10S может быть лучше, чем 10S4P, но, чтобы получить реальный выигрыш их хорошо бы отсортировать и сделать так, чтобы емкости параллельно соединенных четверок были как можно более одинаковыми.
В идеале нужно бы измерить емкость (хотя бы в попугаях) и уже на основании списка прикинуть, что будет лучше.
6
Аккумуляторы / Соединение 40 шт нк-125
« Последний ответ от past went 20 Ноябрь 2018, 18:01:08 »
Прошу совета как соединить 40шт нк-125? Раньше они были соединены по 10 банок в 4 цепочки. В связи с переносом на другое место нет необходимой площади. Это один момент, и второй: не будет ли банкам лучше по части заряда-разряда, если их соединить по 4 банки в 10 цепочек?
Спасибо ответившим.
7
Сейчас все менее модно "изобретать велосипед". В магазинах можно купить все, что угодно или почти все, а "крутые" фирмы одарят Вас оригинальным решением которое, впрочем, будет состоять из стандартных комплектующих и работать тоже будет стандартно. Уязвимости и проблемы у него так же будут стандартные.
С одной стороны стандартные проблемы - это хорошо, ведь они у многих, значит, есть немалый шанс дождаться, что их решит кто-то другой, а Вы чуть позже воспользуетесь готовым решением, ставшим уже стандартным. :)
Что ж, это верно, но не всегда. Стандартная уязвимость - это тоже стандартная проблема, да только вот беда - дожидаясь ее стандартного решения очень велик шанс, что злоумышленники стандартно ей воспользуются.
В общем, получилось немного сумбурно, а мысли навеяны записью в ЖЖ Как мои ворота подписались на платные сервисы МТС.
8
Освещение / Драйверы для светодиодных светильников
« Последний ответ от Александр 07 Ноябрь 2018, 17:58:57 »
Для самодельных и не очень светодиодных светильников использую драйверы с Алиэкспресс.
[Лирическое отступление]
Дело в том, что для питания освещения я использую напряжение 24В непосредственно с аккумуляторной батареи.
Можно долго спорить о преимуществах и недостатках такого решения, но моя практика показывает, что преимущества перекрывают недостатки.
Да, приходится либо делать самодельные светильники, либо дорабатывать готовые. На певое меня уже не очень хватает, да и эстетичность изделий сомнительна, а вот замена драйвера в гтовом светильнике производится легко и стоимость такой доработки не слишком обременительна. В то же время, когда у меня случился глюк инвертора, мне не пришлось восстанавливать работоспособность системы при свете фонарика - освещение работало в штатном режиме.
[/Лирическое отступление]

Так вот, изначально драйверы эти расчитаны на ток 0,48А. Не всегда для светильника нужен именно такой ток, но это легко исправляется перепайкой токосчитывающих резисторов. Используемые мною драйверы собраны на ШИМ контроллере BIT3260, в них установлено 4 токосчитывающих резистора, соединенные параллельно. Опорное напряжение контроллера BIT3260 0,2В, исходно впаяны резисторы 1, 1, 5,1, 5,1 ома.
Формула расчета тока: 0,2/(1/(1/R1+1/R2+1/R3+1/R4). Вбив данную формулу в табличный процессор, например, Libre Office Calc, можно быстро подобрать нужный ток, используя имеющиеся резисторы. Например в моем случае переделки китайского светильника с требуемым током 300 мА идеально подошли 2 резистора по 1,5 Ом. Получилось 270 мА, что дает небольшой запас.
9
Немного информации об изделиях DUALDSP-24-3000-UPS и ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID по результатам примерно годовой эксплуатации.

На мой взгляд прогресс фактически является регрессом и существенным. Вот отличия и особенности, которые могут изрядно испортить настроение:
1. В ПРОГРЕСС заявлен гибридный режим, но при его использовании вспоминается незабвенный Вини Пух. "Гибридный режим - хитрый предмет, всякая вещь или есть или нет, а тут, я никак не пойму в чем секрет - он вроде есть, но его все же нет." На самом деле гибридный режим работает, но при условии, что Вы его включили на работающем инверторе и не выключаете инвертор. Если Вы выключили и потом включили инвертор - нарветесь на цикл перезагрузок с алертом "напряжение шины...". Если отключить все нагрузки с нескольких перезапусков инвертор может стартовать, но  проработает он до первого отключения ЭЭ и разряда аккумуляторов, не обязательно полного. При включении ЭЭ начнется заряд и инвертор радостно побежит по своему любимому кругу перезагрузок. РЕШЕНИЕ: Отключить гибридный режим и забыть о его существовании.

2. ПРОГРЕСС и DUALDSP - после отключения ЭЭ и разряда аккумуляторов до порога отключения оба войдут в ступор. Вессьма неприятно, что в таком режиме инвертор непрерывно пищит и высвечивает одну надпись: "напряжение аккумуляторов вышло за пределы". Чередовать ее с информацией об АКБ и сети разработчик не догадался. При этом DUALDSP в итоге начинает пищать с частотой около 1 Гц и с той же частотой подсвечивать индикатор, а ПРОГРЕСС все время делает это с частотой... Наверное 5Гц, чисто по ощущениям. Второе отличие - DUALDSP находясь в ступоре, таки, включает зарядник, когда появляется сеть, а РЕГРЕСС продолжает биться в истерике забыв о том, что у него есть ЗУ. Собственно, вчерашняя вечерняя развлекалочка и побудила к написанию данного сообщения. Приезжаем поздно вечером, дом обесточен, РЕГРЕСС истерит выходом напряжения АКБ за пределы, по графику напряжения вижу, что случилось это относительно недавно, но [цензура] напряжение то в сети уже есть, есть ИБП с зарядным, а электричества в доме нет и как все это перезапустить без внешнего ЗУ - непонятно. Заряда нет, трансляции сети нет, ЗУ под рукой нет. В итоге подал сеть на вход DUALDSP (была отключена), тот своим чахленьким ЗУ поднял аккумуляторы до состояния, когда РЕГРЕСС вышел из комы, ну а дальше он бодро начал заряжать своими 70А. Кстати, это он вполне умеет, если гибридный режим не включать.
Т.е. нужно запомнить, что это не совсем полноценный ИБП, а точнее, совсем неполноценный ИБП, т.к. самостоятельно система не поднимится после длительного отключения сети. Да и не самостоятельно не поднимется без помощи ЗУ. Так и будете сидеть без света. РЕШЕНИЕ: ЗУ подключенное до ПРОГРЕССа (1).

3. ПРОГРЕСС и DUALDSP - работа в режиме приоритета АКБ. Оба устройства не позволяют установить напряжение переключения на сеть выше 25В. Зачем так сделано - непонятно. Выработка с СП начала падать, основную сеть начало "колбасить" - то отключения, то 260В. Было принято решения перевести систему из режима "скорее автономная, чем резервная" в режим "скорее резервная, чем автономная". Казалось бы, что может быть проще - в режиме приоритета работы от АКБ увеличить порог переключения на сеть до, например, 27В. При этом не нарушался бы стройный алгоритм работы, в котором система проработала все лето - заряд АКБ до 29В от СП с питанием всех домашних потребителей и автоматическим сливом излишков в бойлер, когда напряжение на АКБ более 29В. Но нет! Напряжение перехода на сеть нельзя установить более 25В.

4. ПРОГРЕСС и DUALDSP - Напряжение заряда нельзя установить менее 24В, что мешает "тренировать" никель-кадмиевые аккумуляторы в автоматическом режиме для устранения эффекта памяти. Приходится вручную отключать сеть и следить за напряжением аккумуляторов.

5. ПРОГРЕСС и DUALDSP оба позволяют установить напряжение заряда в пределах 24 - 32 В. В случае DUALDSP можно использовать его в качестве online UPS, пусть и чахленького. Холодильник будет благодарен за то, что его питают нормальными 220В в то время, как входная сеть "летает" в пределах 162 - 252В. РЕГРЕСС ничего такого делать не позволяет. (1). Для использования такого нештатного режима, DUALDSP нужно настроить так, чтобы режим приоритета АКБ был включен, а напряжение перехода на сеть было ниже напряжения заряда. При этом следует учитывать, что теоретическая максимальная мощность 28В*8А=224Вт, но практически зарядник DUALDSP при таком токе чувствует себя неважно и я бы рекомендовал использовать его при токах не более 4А, а это уже 112Вт. РЕГРЕСС при таких настройках впадает в жесткий ступор из которого выводится достаточно тяжело - не сразу реагирует на кнопку "ОК". Он вообще любит подвисать при входе в меню, но не всегда.

(1) в моем случае, имея 2 изделия: DUALDSP-24-3000-UPS и ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID режим online UPS реализуется достаточно просто - ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID работает в штатном режиме, а DUALDSP-24-3000-UPS в режиме с отключенной входной сетью. Стабилизированное напряжение при этом снимается с DUALDSP-24-3000-UPS.
Уж не помню с какой целью, но некоторое время тому назад на вход DUALDSP-24-3000-UPS я подключил сеть, а режим реализовал отключением автомата на самом инверторе. Это и спасло вчера ситуацию - оказалось достаточным включить автомат. После этого родилассь идея автоматизировать процесс, т.е. подключить вход DUALDSP-24-3000-UPS к сети через реле, управляемое напряжением аккумуляторов. После отключения основной сети и полного разряда аккумуляторов DUALDSP-24-3000-UPS окажется подключенным к основной сети. Когда основное питание будет восстановлено, DUALDSP-24-3000-UPS начнет заряд аккумуляторов, после чего его продолжит уже ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID, а вход DUALDSP-24-3000-UPS будет отключен от основной сети и система перейдет к штатному функционированию.
10
Умный дом / Модули датчиков и исполнительных устройств
« Последний ответ от Александр 29 Октябрь 2018, 23:37:45 »
Модуль №1
Состоит из двух субмодулей:
    1.1 Внешний. Установлен на чердаке, содержит узлы:
         - Контроллера
         - Питания
         - Силовых ключей
      1.2 Внутренний, установлен в комнате, содержит узлы:
         - индикатора
         - датчиков
Страницы: [1] 2 3 ... 10
Яндекс.Метрика