Соединение 40 шт нк-125
« : 20 Ноябрь 2018, 18:01:08 »
Прошу совета как соединить 40шт нк-125? Раньше они были соединены по 10 банок в 4 цепочки. В связи с переносом на другое место нет необходимой площади. Это один момент, и второй: не будет ли банкам лучше по части заряда-разряда, если их соединить по 4 банки в 10 цепочек?
Спасибо ответившим.

Оффлайн Александр

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Репутация: 1
  • Мощность альтернативной энергоустановки: 800
Re: Соединение 40 шт нк-125
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2018, 17:59:57 »
Что-то не пришло уведомление о новом сообщении :(
Думаю, что 4P10S может быть лучше, чем 10S4P, но, чтобы получить реальный выигрыш их хорошо бы отсортировать и сделать так, чтобы емкости параллельно соединенных четверок были как можно более одинаковыми.
В идеале нужно бы измерить емкость (хотя бы в попугаях) и уже на основании списка прикинуть, что будет лучше.

Оффлайн past went

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Репутация: 1
Re: Соединение 40 шт нк-125
« Ответ #2 : 16 Февраль 2019, 09:26:09 »
Уведомления, да.. Не всегда, видимо, доходят, или теряются в почте
Ёмкость банок мерять нечем, поэтому стараясь одинаково, разрядил и зарядил сборки по 125ач, замерял каждую, сутки отстоялись, опять замерял, и разбил по напряжению на 10s4p опять. К весне соединю 4s10p

 