24.11.14
 Получил 22шт НК-55. Заказывал на сайте нк-125.рф, обошлись по 600р. + 400 доставка.
 Изготовлены в феврале 2014. Все банки показали ЭДС 1,28В.

28.11.14
 Получил заказанный калиево-литиевый электролит, купил дистиллированную воду в хозмаге.
 Аптечный дистиллят 2 - 4 мкСм/см;
 Вода после обратноосмотического фильтра 60 мкСм/см.
 Купленный дистиллят 24 мкСм/см, или 12 ppm в эквиваленте NaCl, если так удобнее.
 
 С количеством электролита вышла промашка, да и результаты приготовления порции для первой банки не порадовали. Решил закупить гидроксид калия и гидроксид лития ХЧ, но это в будущем.
 Развел электролит, а в нем красноватая взвесь появилась через какое-то время.



29.11.14
 Отстоял электролит, залил одну банку, дал постоять и поставил заряжаться током 10А.
 На данный момент влита норма по емкости, напряжение доросло до 1,7В, уровень электролита поднялся немного, но никакой пены нет. Бульканье очень умеренное. до 1,5В и примерно 2/3 емкости газовыделения практически не было. Электролит немного потемнел, видимо, графит из ламелей. Если не запузырится - буду держать до 8 часов (сейчас прошло 5).
 Пены так и не появилось, прекратил заряд после 8 часов.
 Начал собирать устройство для КТЦ.
 
 Задача заряда одного никель-кадмиевого аккумулятора сильно нетривиальная.
 При напряжении 1..2В с трудом добился КПД зарядного устройства 60% при синхронном выпрямителе на выходе.
 Даже на небольших кусках провода #10AWG (5.2мм:2) и то падение заметное в процентах. Резистор нагрузочный - проблема.
 В общем, погорячился я, попытавшись собрать стенд за выходной.
 
 29.11.14
 Закончил первый разряд. Аккумулятор "отдал" 43,7А*ч, но разрядился не полностью. Произошло отключение из за ущербности ПО стенда.
 Разряд закончен.
 За время автоматического разряда АКБ отдал 43,7А*ч (52Вт*ч);
 За время второго запуска до автоматической отсечки 27 минут было выдано 4,1А*ч (4,6Вт*ч);
 Далее следовал полностью ручной разряд током ~9А в течение 55 минут, 8,25А*ч (9,1Вт*ч).
 Всего за время первого разряда АКБ отдал 56А*ч (66Вт*ч).
В файле Discharge3.txt с сырыми данными колонки:
 1. Время с начала разряда в секундах;
 2. Текущее напряжение на аккумуляторе;
 3. Текущий ток разряда;
 4. Текущая мощность;
 5. Емкость, нарастающим итогом;
 6. Энергия нарастающим итогом.

Ардуиновскую среду разработки и библиотеки решил больше не использовать - прошивка получается огромной и что-там происходит в этих analog.read() и digital.write(), наверное, не объяснят и сами разработчики библиотек.

12.12.14
Приехал Energenie (Gembird) EG-PWC-021.
Из за отсутствия хороших аккумуляторов погонять не смог. 12А*ч стареньких едва хватило нагреть утюг. Сам инвертер остался холодным. Потребление на ХХ 122мА. При 30В на входе ничего не случилось, но нагрузкой была светодиодная лампа 13Вт. БП дает максимум 1А.
Реакция на уровень напряжения питания.
Отключается при 19.5 и 31.5.
Орет только ниже 21.2.
Перестает орать при 21.7, если не отключался.
Если отключился - при 24.5 орать перестает, но обратно не включается.
Собран на ka7500 и az7500, обе полный аналог tl494. Может, az7500 при нижней заявленной частоте 1 кГц меньше глючит на 50 Гц, а ka7500 дешевле?
Из минусов у него:
- плохое качество разработки печатной платы;
- плохое качество сборки;
- отсутствие включения после восстановления нормального входного напряжения;
- использование микросхемы в нештатном режиме;
- модифицированная синусоида на выходе.

Из плюсов:
- цена (пишут, что бывает и подешевле);
- отсутствие незаменимых комплектующих (даже в нашей дыре можно купить ШИМ контроллеры и ключи по "3 копейки".

17.01.15
Решил испытать купленный ранее инвертор Energenie EG-PWC-021.
Питал от двух AGM АКБ 12В, 12А*ч.
После инвертора был подключен счетчик "Меркурий 200".
Эксперимент с асинхронным двигателем меня озадачил.
Двигатель номинальной мощностью 90Вт, трехфазный, включен с фазосдвигающим конденсатором. Используется в самодельном заточном станке.
При питании от сети после разгона потребляемая мощность 50Вт.
При питании от инвертора после разгона потребляемая мощность 50Вт.
При питании от сети ток 270мА.
При питании от инвертора ток 330мА.
Т.е. получается, что активная мощность одинакова, но есть дополнительная реактивная.
Разницы в нагреве замечено не было.
Разницы в крутящем моменте замечено не было.
Звук при питании от инвертора немного громче и "жестче".
Нагрев и крутящий момент проверялись вручную и оценивались субъективно.

17.01.15
Переписал прошивку стенда для КТЦ. Теперь он умеет:
Измеряемое напряжение 2,55 В;
Разрешение по напряжению 2,5 мВ;
Измеряемый ток заряда (разряда) 22 А;
Разрешение по току 21,5 мА;
Количество циклов КТЦ 1 - 65535;
Порог отключения при разряде 0,01 - 2,55 В;
Порог отключения при заряде 0,01 - 2,55 В;
Время заряда 1 - 65535 с (18 часов).
Время паузы после разряда 1 - 65535 с (18 часов);
Время паузы после заряда 1 - 65535 с (18 часов);
Счетчик емкости 396 А*ч;
Разрешение по емкости 1мА*ч;
Счетчик энергии 1009,8 Вт*ч;
Разрешение по энергии 1мВт*ч;
Измерение КПД по емкости 0 - 100%;
Разрешение КПД по емкости 0,1%
Измерение КПД по энергии 0 - 100%;
Разрешение КПД по энергии 0,1%.

Заряд ведется до достижения максимального напряжения или времени. Оба события отслеживаются одновременно, реакция по первому наступившему.

На LCD отображается:

В режиме меню
- Количество КТЦ;
- Напряжение конца заряда;
- Напряжение конца разряда;
- Время заряда;
- Время паузы после заряда;
- Время паузы после разряда.

В рабочем режиме
- Состояние (заряд, разряд, пауза после заряда, пауза после разряда);
- Время с начала заряда (разряда), время до окончания паузы;
- Текущее значение напряжения;
- Текущее значение тока;
- Текущее значение энергии;
- КПД последнего полного цикла по емкости;
- КПД последнего полного цикла по энергии.